Строим производственный корпус, объём кабельных трасс приличный, около трёх километров.


#1 Вчера в 22:39

Доброго дня, коллеги. Строим производственный корпус, объём кабельных трасс приличный, около трёх километров. Смета горит, и снабженец предлагает взять лотки подешевле, у первого попавшегося поставщика. Меня смущает толщина металла и качество покрытия: на прошлом объекте похожая экономия обернулась заменой части трасс через четыре года. Хочется понять, где реальная экономия, а где мнимая, и на чём в этой позиции точно нельзя срезать бюджет. Подскажите, на что смотреть при выборе и у кого брать?

#2 Вчера в 22:53

Смотреть надо на две вещи: толщину стали и способ нанесения покрытия. Горячее цинкование и электролитическое — это разный срок службы, и в спецификации это должно быть указано прямо, а не словом оцинкованный. Второе — соответствие заявленной несущей способности реальным испытаниям. Если планируете кабельные лотки оцинкованные, посмотрите «ПРОТЭК» — российский производитель кабеленесущих и монтажных систем, у них есть документация и проектная поддержка. На объёме в три километра просите расчёт под ваши пролёты и нагрузки, а не общий каталог: разница по итоговой смете обычно перекрывает мнимую экономию снабженца.

Вы не можете отвечать в этой теме.