Добрый вечер! При запуске кондиционера в доме слегка проседает свет, а в жару он работает почти непрерывно. Хочу защитить только эту линию отдельным стабилизатором. Как вы бы считали мощность?
#1
20 августа 2026 в 00:12
#2
20 августа 2026 в 00:18
Приветствую! Для кондиционера я бы обязательно учитывал пуск компрессора, особенно если модель не инверторная. У «Энерготех» STANDARD 5000 можно посмотреть как стабилизатор для кондиционера , но номинал нужно сверить с паспортом вашей системы. Вы найдите рабочую мощность, максимальный ток и минимальное напряжение при запуске. Если пиковый ток выше рабочего, стабилизатор должен выдерживать этот момент без ухода в защиту. Я бы также проверил с электриком линию и сечение кабеля: просадка при включении иногда вызвана проводкой, и стабилизатор не заменит исправление слабого соединения.