Посоветуйте, как можно завести кабель высоковольтной линии в стене? Он у меня идет со столба и через бетон сразу в щитовую, и мне нужно, чтобы никакая влага не просочилась, так как оборудование очень дорогое и замыкание мне не нужно.
#1
Сегодня в 11:46
#2
Сегодня в 12:02
А какой именно диаметр у вашей проводки и планируете ли вы использовать стальную закладную гильзу в самом перекрытии? Хотелось бы также прояснить, идет ли речь о подземном вводе или воздушном, так как от способа крепления к фасаду напрямую зависит выбор защитных муфт и специфика герметизации стыков.
#3
Сегодня в 12:05
Самое главное не запенивайте входное отверстие с кабелем простой монтажной пеной, как это делают многие, она очень хорошо впитывает влагу и со временем начнет с улицы сочиться по проводу вода. Ввод кабеля должен проходить по всем стандартам и нормам, а то проверку не пройдете. Вот здесь подробно расписано как это делается и для чего trubozaschita.ru/germetizacziya-kabelnyix-vvodov