Какой кабель нужен для подключения нового цеха


#1 1 января 2026 в 11:22

Запускаю новый производственный цех. Оборудование суммарно потребляет 180 кВт. Хочется всё сделать правильно, с запасом и без проблем при последующих проверках. Какой кабель посоветуете для основной силовой линии от ТП?

#2 1 января 2026 в 11:26

Для 180 кВт рассмотрите кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х120 или 4х150. Выбор зависит от длины линии, способа прокладки и расчетных токов КЗ. Большее сечение обеспечит меньшие потери и запас по токовой нагрузке.

#3 1 января 2026 в 11:29

Думаю, вам стоит рассмотреть кабель АВБбШв. Принцип прост: больше сечение меньше нагрев и потери. Для ваших 180 кВт оптимальным по соотношению цена качество будет вариант 4х185 мм, он даст хороший резерв. Подробные характеристики можно посмотреть здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x185/ Далее уже делайте все необходимые расчеты.

Вы не можете отвечать в этой теме.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать на форуме.