Запускаю новый производственный цех. Оборудование суммарно потребляет 180 кВт. Хочется всё сделать правильно, с запасом и без проблем при последующих проверках. Какой кабель посоветуете для основной силовой линии от ТП?
#1
1 января 2026 в 11:22
#2
1 января 2026 в 11:26
Для 180 кВт рассмотрите кабель ВБбШвнг(А)-LS 4х120 или 4х150. Выбор зависит от длины линии, способа прокладки и расчетных токов КЗ. Большее сечение обеспечит меньшие потери и запас по токовой нагрузке.
#3
1 января 2026 в 11:29
Думаю, вам стоит рассмотреть кабель АВБбШв. Принцип прост: больше сечение меньше нагрев и потери. Для ваших 180 кВт оптимальным по соотношению цена качество будет вариант 4х185 мм, он даст хороший резерв. Подробные характеристики можно посмотреть здесь https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x185/ Далее уже делайте все необходимые расчеты.