Испытание Стремянок Химки Одинцово Домодедово Красногорск Внуково Шереметьево 1 2 Подольск Балашиха Щелково Королев

Испытание стремянок и наружных пожарных лестниц
Испытание стремянок и стеллажей сварных в оХраНе трУда
89039634690
Лестницы и стремянки в соответствии с ПОТ РМ-025-2002 прил. 3.5, Приказ
Минтруда России от 23.06.16 № 310 н, п. 127
перед применением осматриваются
производителем работ. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в
отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев,
нарушений крепления ступенек к тетивам. Все переносные лестницы и стремянки
должны испытываться

статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также в
процессе эксплуатации:
— лестницы и стремянки металлические — один раз в 12 месяцев:
— лестницы и стремянки деревянные — один раз в 6 месяцев.

Испытание стеЛЛажей
Статическое испытание стеллажей от 120 кг до 3000 кг
Качество материалов и поверхностей защитных покрытий деталей стеллажей
проверяют внешним осмотром.
Качество сварных соединений проверяют по ГОСТ 11533 и ГОСТ 14771.
При испытании на прочность и устойчивость вертикальной и горизонтальной
нагрузками стеллажи, имеющий все элементы, предусмотренные рабочими чертежами,
подвергают воздействию статических нагрузок согласно разделу 7.
На каждый уровень хранения прикладывается вертикальная нагрузка не менее 1.10
от номинальной нагрузки для данного типа стеллажей.
Продолжительность действия нагрузки — 10 мин.
После снятия вертикальной нагрузки производится испытание горизонтальной
статической нагрузкой в направлении загрузки для фронтальных стеллажей и
поперек направления загрузки для набивных и консольных стеллажей.
Интенсивность воздействия нагрузки – 0.1 от номинальной для данного типа
стеллажей.
Продолжительность действия нагрузки — 10 мин.
Город:
19